Naprawa panelu hmi

Post autor: emsti »

Panel HMI na naszej linii produkcyjnej zawiesza się losowo kilka razy dziennie i wymaga restartu. Czasem działa całymi tygodniami bez problemu a potem przez kilka dni zawiesza się co godzinę. Jak diagnozować taki nieregularny problem i czy to nadaje się do naprawy?

Tomek5
Aktywny
Aktywny
Posty: 143
Rejestracja: 18 lis 2014, 11:18

Re: Naprawa panelu hmi

Post autor: Tomek5 »

Losowe zawieszanie się panelu HMI to jeden z trudniejszych przypadków serwisowych bo nieregularność objawu utrudnia diagnozę. Kilka najczęstszych przyczyn takiego zachowania. Pierwszy i najczęstszy to kondensatory elektrolityczne w zasilaczu panelu które pracują na granicy parametrów i przy wahaniach napięcia albo temperatury powodują reset. Drugi to przegrzewanie procesora przy zadymionej albo zakurzonej komorze panelu gdzie radiator jest pokryty kurzem. Trzeci to problem z pamięcią flash gdzie program jest zapisany i po długiej pracy pojawiają się błędy odczytu. Czwarty to problem komunikacyjny z PLC gdzie zerwanie komunikacji powoduje restart panelu.