Witajcie
Mam problem z nawadnianiem

W zimę elektryk który robił mi rozdzielnie podał złe napiecie na instalacje i spalił miedzy innymi zabezpieczenie pieca buderus i zasilacz do centralki nawadniania Weathermatic Smart Line
W chwili obecnej kupiłem nowy zasilacz o tej samej mocy. Centralka działa, można w niej dokonywać zmian parametrów itd. Natomiast centralka nie daje sygnału do zaworów i nie uruchamia sie proces nawadniania w zadanych czasach. Dodatkowo Centralka ma przycisk którym mozna było uruchomić manualnie start danej strefy bez względu na nastawienia czasowe i centralka nie wchodzi wogóle w ten tryb

Dioda MODE pali sie w pozycji STandard- i nie chce przejść na pozycje Auto Adjust
Dioda Sensor pali sie w pozycji Active

Gdzie może byc problem ?

ŁukaszZ
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 17 maja 2022, 15:50
Re: Problem Weathermatic Smart Line

autor: ŁukaszZ » 19 maja 2022, 9:22

Myslałem jeszcze o przyczynie i wykryłem taka sytuacje. Jak zmieniałem spalony zasilacz to zamiast 24VAC dałem 24VDC. Czy to może być przyczyna ?